Трещина в несущей бетонной стене

Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Donitsch, 3 Август 2017.

  1. Donitsch

    Donitsch

    Регистрация:
    3 Август 2017
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Доброго дня! Новостройке 7 мес после сдачи, дом монолитный с кирпичными наружними стенами, кладка кирпич-утеплитель -кирпич,межкомнатные перегородки пгп пустотелые 80 мм, квартира угловая, 3й этаж из 16. Монолитные колонны и 1 несущая стена были оштукатурены застройщиком. Недавно взялся за отделку и обнаружил отошедшую штукатурку на середине этой бетонной стены и едва заметную трещинку, отбил бухтящую и обнаружил под ней вертикальную извивающуюся трещину, раскрытие примерно 0.5 мм.
    Насколько опасна эта трещина? Какая возможная причина появления? Какие действия мне надо предпринять?
    Налепил маячки алебастром, жду УК, понимаю что застройщик скорее всего скажет что усадочная понаблюдают и просто замажут. Срок гарантии пройдет, а там хоть трава не расти. Над нами 13 этажей опасаюсь что дом не прослужит на сколько рассчитан, ведь это же бетон он не должен лопаться.
     
  2. alexzp

    alexzp

    Регистрация:
    28 Октябрь 2017
    Сообщения:
    323
    Симпатии:
    7
    Пол:
    Мужской
    Если дом монолитный, то это трещина сигнал того что ситуация плачевна. Скорее всего была нарушена технология строительства. Срочно вызывайте организацию которая занимается инспекцией зданий. Они найдут причину и выдадут заключение и рекомендации.
     
  3. glushko5

    glushko5

    Регистрация:
    31 Октябрь 2017
    Сообщения:
    791
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    электрик
    Безусловно, начинать бить тревогу надо сейчас. Если над вами 13 этажей, то соседей, как я понимаю, много. Вам нужно создать инициативную группу и начать действовать. Если чего не знаете соседи помогут, тем более все в этом кровно заинтересованы...
     
  4. Albert

    Albert

    Регистрация:
    2 Февраль 2016
    Сообщения:
    724
    Симпатии:
    14
    Пол:
    Мужской
    В 16-ти этажных домах с монолитными колоннами нет несущих стен. Там функцию несущих элементов выполняет железобетонный каркас из колонн и балок. Все стены являются или ограждающими или перегородками. Можете спать спокойно, дом от трещины в вашей стене не развалится.
     
    ValZ70 нравится это.
  5. Astahov

    Astahov

    Регистрация:
    9 Февраль 2018
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Не соглашусь с Вами, есть там стены, и называются они диафрагмы жесткости. Нельзя без них каркасных зданиях. А что касается трещины, то скорее всего это усадочная трещина. А что касается её раскрытия 0,5 мм, то это не допустимо. Допускается 0,3 мм.
     

Поделиться этой страницей