    В квартире живем около 30 лет, сейчас делаем капитальный ремонт, возник вопрос, нужно ли заменять сейчас проводку на новую или можно оставить старую, провода из алюминия.
     
  2. Leonid

    Leonid

    Регистрация:
    30 Август 2014
    Сообщения:
    452
    Симпатии:
    12
    Пол:
    Мужской
    Сам живу в доме построенном 25 лет назад и пользуюсь проводкой в своей квартире из алюминия. Меня все устраивает и не понятно зачем вам менять проводку если не указали причину ее замены. Если нет нареканий или нет требований к большему сечению проводки менять не следует.
     
  3. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Конечно, нужно менять. За 30 лет материал изоляции утратил эластичность и может просто "рассыпаться".
     
  4. PavelS

    PavelS

    Регистрация:
    18 Апрель 2016
    Сообщения:
    145
    Симпатии:
    7
    Пол:
    Мужской
    При любой возможности и если уже сомневаетесь в проводке ( иначе такой вопрос не задавали бы) нужно менять не раздумывая. не вижу в этом проблем и больших затрат.
     
  5. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Даже если советская квартирная проводка находится в идеальном состоянии, ее стоит менять - 30 лет назад никто не рассчитывал на массовое использование 3 кВт чайников, кондиционеров и другой бытовой техники.
     
    PavelS нравится это.
  6. Tanisa

    Tanisa

    Регистрация:
    15 Июнь 2014
    Сообщения:
    393
    Симпатии:
    11
    Пол:
    Женский
    Да конечно лучше поменять, срок то не малый прошел. Зато вы будете спать спокойно еще не один десяток лет. И стоит это не очень большие деньги.
     
  7. AlexForex5

    AlexForex5

    Регистрация:
    18 Июнь 2016
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Большая часть страны так живет и никто не жалуется. Или вас смущает именно тот факт, что она из алюминия.
     
  8. vik62

    vik62

    Регистрация:
    14 Июль 2016
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Электрические проводка в доме имеет свои сроки службы а именно 20-25 лет. Так как вы делаете кап ремонт её следует поменять.
     
  9. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Почему большая? За 30 с лишним лет люди успели сделать пару основательных ремонтов и кучу косметических. Значительная часть проводки уже поменяна.
     
    PavelS нравится это.
  10. Василич Мастер

    Василич Мастер

    Регистрация:
    19 Апрель 2015
    Сообщения:
    412
    Симпатии:
    378
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Строю, пилю, строгаю, прочищаю
    ТОлько медь!!!
     
    PavelS нравится это.
  11. vik62

    vik62

    Регистрация:
    14 Июль 2016
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    А почему вы хотите поменять проводку именно на медную? Чем плоха проводка из алюминия. Я СЧИТАЮ ЧТО АЛЮМИНИЕВАЯ ПРОВОДКА ЛУЧШЕ МЕДНОЙ.
     
  12. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    В актуальных отечественных нормативных документах (ПУЭ) прямо указано, что проводка должна быть медной.
     
  13. vik62

    vik62

    Регистрация:
    14 Июль 2016
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Таблица 2.1.1. Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках
    Проводники Сечение жил, мм2
    медных
    алюминиевых
    Шнуры для присоединения бытовых электроприемников
    0,35 -
    Кабели для присоединения переносных и передвижных электроприемников в промышленных установках
    0,75 -
    Скрученные двухжильные провода с многопроволочными жилами для стационарной прокладки на роликах
    1 -
    Незащищенные изолированные провода для стационарной электропроводки внутри помещений:
    непосредственно по основаниям, на роликах, клицах и тросах
    1 2,5
    на лотках, в коробах (кроме глухих):
    для жил, присоединяемых к винтовым зажимам
    1 2
    для жил, присоединяемых пайкой:
    однопроволочных
    0,5 -
    многопроволочных (гибких)
    0,35 -
    на изоляторах
    1,5 4
    Незащищенные изолированные провода в наружных электропроводках:
    по стенам, конструкциям или опорам на изоляторах;
    2,5 4
    вводы от воздушной линии
    под навесами на роликах
    1,5 2,5
    Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах
    1 2
    Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
    для жил, присоединяемых к винтовым зажимам
    1 2
    для жил, присоединяемых пайкой:
    однопроволочных
    0,5 -
    многопроволочных (гибких)
    0,35 -
    Защищенные и незащищенные провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах или замоноличенно (в строительных конструкциях или под штукатуркой)
    1 2
     
  14. vik62

    vik62

    Регистрация:
    14 Июль 2016
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Как видим из правил нигде не указано что провода должны быть именно медные, Да я и на своём опыте знаю что они могут как медные так алюминиевые только из одного материала в данном помещении.
     
  15. AlexForex5

    AlexForex5

    Регистрация:
    18 Июнь 2016
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Она немного хрупкая, если часто люстры вешать и снимать, то запроста останутся маленькие хвостики проводки.
     
  16. Athron

    Athron

    Регистрация:
    28 Май 2015
    Сообщения:
    170
    Симпатии:
    13
    Пол:
    Мужской
    Насколько я помню ПУЭ, с 2005 года проводка в помещениях должна быть выполнена из меди. Пункт 7.1.34, если что. Правда, это касается вновь построенных домов. Алюминий можно применять в сечении 16мм², и не меньше.

    Далее: при СССР были определены нормы мощности на квартиру в количестве 3кВт для домов с газовыми плитами и 7кВт - с электрическими. Для домов, построенных после 2005 года, мощность на квартиру увеличена в полтора раза. Сами понимаете, вся старая проводка спроектирована с учетом этих норм, никто лишний алюминий в стены не закладывал. А что такое 3 киловатта сейчас? Фен и чайник? Бойлер и пылесос?

    Ну и наконец, о физических свойствах. В среднем допустимая плотность тока в алюминии составляет 3...5А/мм², в меди - 6...8А/мм². Проще говоря, медный провод равного сечения способен без вреда для здоровья выдержать токовую нагрузку в два раза больше. Кроме того, медь гораздо более пластична, лучше переносит изгибы и деформации, на ее поверхности не образуется со временем такой вот рыхлый слой окислов, как на алюминии. AlexForex5, вы совершенно правы: алюминий выдержит два-три монтажа той же люстры или розетки, после чего со спокойной душой сломается.

    Так что вариантов остается немного: медь или медь.
     
  17. vik62

    vik62

    Регистрация:
    14 Июль 2016
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    В своём предыдущем комментарии я и написал что старую проводку нужно менять. С вами у нас разногласия по поводу ПЭУ, но и в редакции 2016 года говорится о применении как медных так и алюминиевых проводов.
    1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:


    1) для медных проводников сечением до 6 мм[​IMG], а для алюминиевых проводников до 10 мм[​IMG] ток принимается как для установок с длительным режимом работы;


    2) для медных проводников сечением более 6 мм[​IMG], а для алюминиевых проводников более 10 мм[​IMG] ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент [​IMG], где [​IMG] - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
     
  18. vik62

    vik62

    Регистрация:
    14 Июль 2016
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Хотелось бы сказать и ещё об одном. Вы считаете общее энергопотребление в доме но ведь это ответственность электросетей, а здесь говорится о проводке в квартире или в доме. Вы ведь не включаете электропечь, фен, чайник и т д в одно время и в одну розетку.
     
  19. serge

    serge Команда форума

    Регистрация:
    21 Июль 2014
    Сообщения:
    6.080
    Симпатии:
    83
    Пол:
    Мужской
    Смотря, какой ремонт. Если глобально все делаете, стены крушите, штукатурить заново все, то можно и заменить. С новой проводкой как-то уже спокойнее будет.
     
  20. ducats

    ducats

    Регистрация:
    11 Май 2016
    Сообщения:
    623
    Симпатии:
    19
    Все кто делают капитальный ремонт меняют проводку на более мощную. Раньше при СССР редко кто потреблял более 5-10кВт. А сейчас у всех только духовой шкаф на кухне потребляет 3кВт. Кондиционер 1-4кВт.
     