Провод обламался под корешок

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Vadim, 7 Август 2016.

  1. Vadim

    Vadim

    Регистрация:
    30 Май 2014
    Сообщения:
    109
    Симпатии:
    2
    Пол:
    Мужской
    В одной из розеток обломался провод под самый корешок, только сделали ремонт и поклеили новые обои, интересует, возможно ли сделать скрутку с малым разрушение, то есть под край.
     
  2. sanyson

    sanyson

    Регистрация:
    6 Август 2016
    Сообщения:
    53
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Если провода медные с большим числом волосков, то лучше всего попробовать припаять другой проводок, такого же типа.
     
  3. Alexey53

    Alexey53

    Регистрация:
    15 Август 2015
    Сообщения:
    992
    Симпатии:
    24
    Пол:
    Мужской
    Попробуйте нарастить обломок применив клеммную колодку ("клеммник"). Небольшие разрушения в стене придется произвести, однако не такие, как для полноценной скрутки.
     
  4. vik62

    vik62

    Регистрация:
    14 Июль 2016
    Сообщения:
    157
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Если есть паяльник в доме то провод можно дорастить припаяв необходимую длину. Как паять алюминиевые провода можно найти в инете.
     
  5. Leonid

    Leonid

    Регистрация:
    30 Август 2014
    Сообщения:
    452
    Симпатии:
    12
    Пол:
    Мужской
    Совет по пайке очень правильный, возможно и стену не нужно будет трогать и если провод из меди тогда вообще нет проблем, а вот если из алюминия тогда вам понадобится ортофосфорная кислота и немного умения и терпения для того что бы отлудить конец провода. Дальше все как при обычной пайке.
     
  6. Igor42

    Igor42

    Регистрация:
    20 Июль 2014
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    Клеммник на один полюс в таких случаях рекомендуют. Можно паять, но это сложнее. А вообще, с самого начала следует запас оставлять, особенно, если провод алюминиевый.
     
  7. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.580
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Можно, если скрутку аккуратно пропаять.
    p.s. Чтобы избежать подобных неприятностей и рекомендуют использовать только многожильный кабель.
     
  8. AlexForex5

    AlexForex5

    Регистрация:
    18 Июнь 2016
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Так там был запас, написанно ведь, обломался. Вы думаете при строительстве и прокладке проводки запас не оставляют?
     
  9. ducats

    ducats

    Регистрация:
    11 Май 2016
    Сообщения:
    623
    Симпатии:
    19
    Желательно не использовать скрутки если на розетку будет нагрузка более 1000 Ватт. Если нет возможности провести новый, то измените положение розетки.
     
  10. fixik

    fixik

    Регистрация:
    9 Октябрь 2016
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Стесняюсь спросить, какие источники
    рекомендуют использовать только многожильный кабель.
     
  11. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    Я в таких случаях продалбливаю за розеткой, что бы не испортить вид стены и наращиваю провод с помощью клемника ВАГА.
     
  12. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.580
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    В каких-то нормативных документах это не прописано, но вероятность обламывания многожильного кабеля гораздо ниже.
     
  13. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    Я таких источников не знаю, но при использовании гибкого провода нужно места соединений опаивать или обжимать.
     
  14. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.580
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Да не мешало бы. Но 90% доморощенных монтажников используют старую добрую скрутку... без пайки и обжима.
     
  15. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    если работодатель экономит и не покупает сжимов и клемм , то работник и делает на скрутку. Не будет он покупать за свои деньги.
     
  16. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.580
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Причем здесь работодатель? Экономят, прежде всего, заказчики, монтажникам легче работать с WAGO, чем со скрутками.
     
  17. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    Заказчик и работадатель - это одно лицо. На крупном предприятии -это работодатель, у мелкого заказчик.
     
  18. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.580
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Заказчик, это человек, который всегда прав. :grinning:
    А работодатель с помощью наемной рабочей силы реализует фантазии заказчика.:grinning:
     
  19. серёжа

    серёжа

    Регистрация:
    9 Октябрь 2014
    Сообщения:
    643
    Симпатии:
    10
    Пол:
    Мужской
    Положим далеко не всегда заказчик прав, именно поэтому все его пожелания фиксируются на бумаге. Самое грустное, что подчас эти пожелания не соответствуют требованиям электробезопасности. Тогда электрику приходится превращаться в дипломата.
     
  20. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.580
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    На самом деле, все без исключения пожелания заказчика можно совместить с требованиям электробезопасности. Но лишь при одном условии - у заказчика должно быть много денег.
     

Поделиться этой страницей