  1. Igor42

    Igor42

    Регистрация:
    20 Июль 2014
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    Не самое лучшее решение - об этом уже здесь писалось. Защита потеряет немного в чувствительности.

    Есть у меня подозрение, что всё, что вы перечислили(телевизор, компьютер) сидит у вас на одном автомате. Возможно, вам стоит разбить нагрузку по отдельным группам: свет, компьютер, комната и т.д., и присвоить им по автомату. Тут не помешала бы лабораторная работу по замеру силы тока в отдельных узлах. Не думаю, что обогреватель какой-то сверх-мощный. Наверняка при грамотной компоновке линий, перегрузки, и как следствие срабатывания автомата, не будет.
     
  2. djonik7887

    djonik7887

    Регистрация:
    8 Апрель 2016
    Сообщения:
    210
    Симпатии:
    12
    Пол:
    Мужской
    Получается так, что автоматики слабые, а в дом покупается все новая и новая техника, вот они и не выдерживают.
     
  3. ducats

    ducats

    Регистрация:
    11 Май 2016
    Сообщения:
    623
    Симпатии:
    19
    При проектировании проводки обычно на каждую комнату ставиться отдельный автомат, в случае если пройдет замыкание или перегруз то отключится только одна комната.
     
  4. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Иногда на одну комнату ставят и по два автомата - один на розетки, а один на освещение. Правда, это удорожает проект.
     
  5. AlexForex5

    AlexForex5

    Регистрация:
    18 Июнь 2016
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    А смысл от такого огромного количества автоматов, это не только удорожание, это полностью глупая затея и только.
     
  6. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Смысл есть - в отличии от электрических розеток, ветку освещения не нужно защищать УЗО или дифавтоматами.
     
  7. Leonid

    Leonid

    Регистрация:
    30 Август 2014
    Сообщения:
    452
    Симпатии:
    12
    Пол:
    Мужской
    Ваша проблема в том, что вся нагрузка у вас превышает допустимую на автомате и похоже он у вас просто один. Поменяйте автомат на большую мощность срабатывания, учитывая сечение проводки или отдельно поставьте автоматы на разные точки включения нагрузки.
     
  8. AlexForex5

    AlexForex5

    Регистрация:
    18 Июнь 2016
    Сообщения:
    244
    Симпатии:
    8
    Пол:
    Мужской
    Да ладно, вы думаете при замене лампочки укусить током не может. Одинакого защищаться должно вся электросистема.
     
    Последнее редактирование модератором: 22 Июнь 2016
  9. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Конечно, не может. Именно потому линии на освещение не защищают УЗО. :smiley: