    В ванную комнату установили стиральную машину автомат, при подключении через удлинитель к розетке в прихожей проводка не выдерживает нагрузки, подскажите как правильно подключить кабель напрямую от распределительного щита, под розетку в ванной.
     
  2. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Правильно. Кроме того, ветка проводки к розетке в ванной комнате должно быть обязательно защищена УЗО.
     
  3. ivz

    ivz

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Кабель для стиральной машины лучше взять 3*2,5мм, подключить через отдельно стоящий автоматический выключатель на 16А и УЗО. Сама розетка должна быть не ниже IP38 исполнения (влагозащищенная), с наружной крышкой. В таком случае проблем не должно быть.
     
  4. Alexander_avu

    Alexander_avu

    Регистрация:
    6 Октябрь 2015
    Сообщения:
    414
    Симпатии:
    17
    Пол:
    Мужской
    Ставьте обыкновенную розетку с заземляющими контактами, не надо никаких УЗО и прочих премудростей. Позаботьтесь, чтобы "земля" была реально подключена.
     
  5. Leonid

    Leonid

    Регистрация:
    30 Август 2014
    Сообщения:
    452
    Симпатии:
    12
    Пол:
    Мужской
    Если вы живете в квартире тогда можно к щитку не лезть а на входе в квартиру есть коробка куда сходятся все провода из вашей квартиры и подходит провод от счетчика. Вот именно к этим проводам и нужно подключить отдельный провод через который нужно питать стиральную машинку. Исходя из потребляемой мощности машинки нужно подобрать сечение подводящего провода.
     
  6. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Проблема в том, что в 90% старых многоэтажек используется так называемое защитное зануление и "землю" просто некуда подключать.
     
  7. Victor K

    Victor K

    Регистрация:
    14 Март 2016
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Если решите ставить УЗО, то выбирайте двухполюсное для однофазной сети со значением тока отсечки 10 мА. Помимо того, можно поставить УЗО, уже совмещенное с розеткой.
     
  8. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.565
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Зачем 10 мА? У УЗО с таким номиналом будет слишком много ложных срабатываний. Действующие нормы допускают 30 мА.
     