Почему индикатор показывает фазу?

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Alexander_avu, 3 Январь 2016.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alexander_avu

    Alexander_avu

    Регистрация:
    6 Октябрь 2015
    Сообщения:
    414
    Симпатии:
    17
    Пол:
    Мужской
    Хотел заменить розетку в гараже, в связи с этим выключил автомат, который коммутирует фазный провод. Бару индикаторную отвёртку, чтобы убедиться в отсутствии фазы на выходе автомата. В результате индикатор показывает фазу и на входе, и на выходе. Автомат при этом размыкает. Что это за явление такое?
     
  2. серёжа

    серёжа

    Регистрация:
    9 Октябрь 2014
    Сообщения:
    639
    Симпатии:
    10
    Пол:
    Мужской
    Терпеть не могу отвёртки - индикаторы, очень ненадёжный инструмент. Пользуюсь только двухполюсными индикаторами. Вы описали довольно стандартную ситуацию для такого индикатора. По видимому поблизости с вашим гаражом включена мощная нагрузка, либо вообще плохой ноль.
     
  3. solibar

    solibar

    Регистрация:
    23 Январь 2016
    Сообщения:
    126
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    Ставьте двойной автомат, чтобы разрывал и фазу и ноль. Ну или достаньте все из своих розеток для начала, тогда и не будет описанной вами ситуации.
     
  4. Leonid

    Leonid

    Регистрация:
    30 Август 2014
    Сообщения:
    452
    Симпатии:
    12
    Пол:
    Мужской
    Такое может быть если в сети где то не выключена нагрузка, а автомат только разорвал фазный провод. Разомкните фазный и нулевой автомат и все станет на место индикатор не покажет ничего.
     
  5. Root

    Root

    Регистрация:
    10 Октябрь 2015
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    Возможных причин две: конденсат в автомате и плохое соединение земли и нуля на подстанции. Первое решается самостоятельно, со вторым обращайтесь к энергосбытчику.
     
  6. solibar

    solibar

    Регистрация:
    23 Январь 2016
    Сообщения:
    126
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    А что дает конденсат в автомате, там должна быть вода заправлена, чтобы проводить, одного конденсата мало будет. Зазоры между контактами около сантиметра, конденсат тут не причина появления напряжения.
     
  7. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.527
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    А можно подробнее об автомате, в котором "должна быть заправлена вода"? Вы изобрели какую-то альтернативную электротехнику?
     
  8. Root

    Root

    Регистрация:
    10 Октябрь 2015
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    Чтобы неонка засветилась, достаточно дыхнуть в холодную погоду на два контакта укрепленные на текстолитовой (карболитовой, керамической и вообще какой угодно) пластине на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. Неоновому индикатору достаточно сопротивления утечки в несколько десятком мегаом, чтобы он показал наличие напряжения.
     
  9. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    Есть два основных типа индикаторных отверток. Электронная на батарейках она горит, показывает фазу, очень часто почти всегда даже если не касаетесь провода. Обычная без батарейки, где неоновая лампочка и сопротивление. Если светится она, то значит там присутствует фаза. Может автомат, отключает ноль, а фаза проходит через нагрузку, Конденсаторы это элемент который может стоять в схеме нагрузки, он накопил энергию и теперь разряжается.
     
  10. Igor42

    Igor42

    Регистрация:
    20 Июль 2014
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    4
    Пол:
    Мужской
    Не очень внятно, но тоже считаю, что правда где-то там. Отвёртка-индикатор действительно светится иногда при отсутствии фазы. Скорее всего где-то рядом с проводом проходит ещё один провод под напряжением. Значительное сопротивление между ними не помеха для сверх-чувствительного "индикатора-отвертки". Одним словом - наводка. Это даже визуально заметно - если фаза, то индикатор зажигается уверенно и горит ярко, а если наводка, то свечение немного приглушённое и видно мерцание. Пользуйтесь либо контролькой на основе обычной лампы, либо профф. индикатором на два контакта.
     

Поделиться этой страницей

Похожие темы
  1. Irina
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    1.307
  2. Ася
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    1.166
  3. Ася
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    1.771
  4. yuliyaskiba
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    862
  5. Athron
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    849
Загрузка...
Статус темы:
Закрыта.