    Добрый день Форумчане.
    Недавно приобрели с семьей небольшой коттедж. Перекрытия между этажами - бетонный пустотелые плиты метров 6 длиной и шириной 1,2м, толщина 21 или 22см. Строитель - лица (какой-то там) ской национальности. Вроде дом построен по уму. Серьезных косяков не заметил. Прораб сказал, что так можно выпилить квадратный люк на стыке 2-х плит в половину ширины каждой плиты. Сказано - сделано. Теперь хожу смотрю и думаю:
    1. Выдержат ли стены под люком (на схеме) нагрузку от верхних плит ввиду ослабления конструкции самих плит (если вдруг плита лопнет в одном из углов под собственным весом)?
    2. Не лопнет ли сама плита в виду ослабления её конструкции?
    Как-то сумбурно, но на мой взгляд одно будет следствием другого. Стена выполнена из газоблока или пеноблока или газосиликата (я не знаю что за материал) в 10см толщиной.
    По внешним стенам из тех же блоков (толщина стен 40см) плиты опираются на армопояс из кирпичной кладки в 3 ряда, а кладка на арматуре. 1.jpg 2.jpg Люк.jpg
     
  2. Marc Hitlmon

    Marc Hitlmon

    Регистрация:
    22 Январь 2018
    Сообщения:
    66
    Симпатии:
    2
    Пол:
    Мужской
    Стены нагрузку выдержат, а вот плиты могут лопнуть. Если этого еще не произошло, то не лишним будет разгрузить плиты вблизи проема. Потом обрамить проем швеллером №24. Зазоры между обрамлением и плитой заполнить раствором.
     
  3. Сергей 01

    Сергей 01

    Регистрация:
    9 Январь 2018
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Опасно сделано, тем более на стыке плит, если бы с одной вырезать то более менее, а так только могу посоветовать усиливать металлом проём.
     
  4. return89

    return89

    Регистрация:
    7 Сентябрь 2017
    Сообщения:
    794
    Симпатии:
    12
    Пол:
    Мужской
    Скажу вам плита может и не лопнуть, а проще всего переложить стену которая слева а то она вообще положена в половину кирпича, да и пару швелеров для укрепления плиты подошли бы.
     
  5. hominich

    hominich

    Регистрация:
    14 Ноябрь 2017
    Сообщения:
    735
    Симпатии:
    13
    Пол:
    Женский
    Род занятий:
    люблю растения и детей
    Прежде чем вы будете делать такие кардинальные изменения, вам надо посоветоваться со специалистом архитектором.
     
  6. adianon

    adianon Команда форума

    Регистрация:
    14 Июль 2014
    Сообщения:
    4.548
    Симпатии:
    90
    Пол:
    Мужской
    Не лопнет, но в углах будут вечные проблемы в виде трещин штукатурки и как бы хорошо не отделывали - со временем будут появляться.
     
  7. ficus

    ficus

    Регистрация:
    3 Ноябрь 2017
    Сообщения:
    145
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Думаю вам стоит прислушаться к прорабу, он же профессионал. Не волнуйтесь плита не лопнет, она не слишком ослаблена.
     
  8. Kiber

    Kiber

    Регистрация:
    2 Февраль 2018
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Если не желаете конкретных переделок, то единственный вариант, это усиление проема каркасом... так вам будет спокойней.
    Что касается того лопнет или нет сама плита - если не знаете конкретно из чего плита, то сказать трудно.
    Если к примеру газосиликат, то он раза в 3 прочней пенобетона.
     
  9. Sanja

    Sanja

    Регистрация:
    22 Февраль 2018
    Сообщения:
    262
    Симпатии:
    13
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Общестроительные, отделочные работы
    Если он прораб это не значит что он профессионал. Дело серьезное. Закажите проект усиления. стоить будет 10-15 тысяч. и сделайте усиление (обычно уголком либо швеллером обваривается) в вашем случае еще тысяч 70-80. И не экономьте на таких вещах. Жизнь дороже
     
  10. Albert

    Albert

    Регистрация:
    2 Февраль 2016
    Сообщения:
    724
    Симпатии:
    13
    Пол:
    Мужской
    В пустотных плитах перекрытия заложена предварительно напряжённая арматура. Выпилив половину ширины плиты, в отрежете арматуру, и плита может упасть.
     