Кабель в квартиру

Тема в разделе "Архив", создана пользователем Galinaalina, 20 Июнь 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Galinaalina

    Galinaalina

    Регистрация:
    17 Июнь 2014
    Сообщения:
    12
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Женский
    Какой кабель лучше брать в трехкомнатную квартиру алюминиевый или медный и какое сечение? У нас ремонт, решили поменять проводку. В квартире очень много разной техники.
     
  2. Newman2014

    Newman2014

    Регистрация:
    9 Июнь 2014
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    Род занятий:
    Ремонт
    Медный, но смотрите чтоб не было в квартире потом медь к алюминию ( а то металлы эти любят вдвоем гореть, в прямом смысле )
     
  3. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.502
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Конечно медный, использование алюминиевого кабеля для внутренней проводке в России уже запрещено. А насчет сечения - для розеток 2,5 квадрата, для освещения - 1,5...
     
  4. Сергей

    Сергей

    Регистрация:
    30 Май 2014
    Сообщения:
    419
    Симпатии:
    20
    Пол:
    Мужской
    Когда-то в старом доме после установки современной стиральной машинки, начала гореть проводка, когда ставили машинку на вываривание. Посоветовавшись с электриками, заменил старую алюминиевую проводку. Для новой проводки взял медный, трехжильный провод, сечением 2,5 мм. После такой замены никаких проблем с электричеством больше не было.
     
  5. Трудоголик

    Трудоголик

    Регистрация:
    21 Июнь 2014
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    На счет медного кабеля - это да однозначно,а вот по поводу сечения 1,5 для освещения не согласен. Вполне хватает 0,5 , а это хорошая экономия денег.
     
  6. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.502
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Нет, не хватает. Тем более, что наши "честные" производители кабельной продукции легко могут "украсть" 25% сечения - ТУ позволяет...
     
  7. Трудоголик

    Трудоголик

    Регистрация:
    21 Июнь 2014
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Ну дык,если на то пошло,то уже 1 но ни как ни 1,5 )))))
     
  8. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.502
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Считается, что максимальный допустимый ток для трехжильного кабеля сечением полтора квадрата составляет 15 ампер. Если отнять "честно украденные" 25 (а от и 30)% и сделать поправку на химический состав проводника (там тоже воруют), меньшее сечение использовать не стоит...
     
  9. Трудоголик

    Трудоголик

    Регистрация:
    21 Июнь 2014
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Ой батенька.а вы и впрямь перестраховщик. ))) Даже если и учитывать ваши все ай-яй-яй и ка бы чего да не вышло,то даже и на 0,5 все прекрасно работает. Знаю я одного перестраховщика, этот чудак на обыкновенный включатель ведет 2х2,5. )))))
     
  10. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.502
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Я тоже иногда так делаю. Правда, не по причине перестраховки. Если у клиента уже есть бухта кабеля на 2,5 квадрата, длины которой хватит и на розетки, и на освещение, зачем покупать что-то еще?
     
  11. bask

    bask

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    22
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    То что если есть возможность выбора, то медный провод без вариантов лучше. А сечение лучше сразу брать 2,5 мм, мало ли что Вы потом накупите, не переделывать же!
     
  12. Andrys

    Andrys

    Регистрация:
    29 Май 2014
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Главное помнить, что скупой платит дважды. Алюминий дешевле, но тогда возрастет требуемое сечение. В случае с медным кабелем, надо помнить, что бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А, поэтому кабель сечением больше 2,5мм2 вам не нужен. Российские производители действительно "мудрят" с сечением кабеля. Могу посоветовать продукцию завода "Севкабель" из Питера, правда, цена высокая, но зато качество.
     
  13. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.502
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    А если а одном месте несколько розеток? :-) На кухне, например, в районе рабочей поверхности ставят по 3 - 4, а то и по 5 розеток...

    ajkuhnya.ru_wp_content_uploads_2013_12_blok_rozetok_dlya_kuhni99bf1f0573d57d9417d482a34957107c.png
     
  14. Vladislavus

    Vladislavus

    Регистрация:
    10 Август 2014
    Сообщения:
    234
    Симпатии:
    1
    Пол:
    Мужской
    А представь себе, что ты подключаешь к сечению 0,5 светильник с большим количеством ламп. И я сомневаюсь, что кабель с таким сечением справится с такой нагрузкой. Освещение - 1,5 квадрата, розетки - 2,5. Когда работал на стройке и кидал проводку, то было так.
     
  15. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.502
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской

    Возможности выбора уже нет. :-) Сейчас в нормативных документах (ПУЭ) четко прописано, что кабель должен быть медным...
     