Электропроводка в дачном деревянном доме

Тема в разделе "Архив", создана пользователем ailyinaaa, 23 Ноябрь 2014.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ailyinaaa

    ailyinaaa

    Регистрация:
    23 Ноябрь 2014
    Сообщения:
    7
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Добрый день, у меня появилась идея проложить электропроводку 220 В в деревянном дачном домике в стене в металлическом гофро-рукове. Достаточно ли будет в деревянных стенах проковырять щели и уложить гофру туда с точки зрения электробезопасности?
     
    Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2014
  2. maestro65

    maestro65

    Регистрация:
    14 Октябрь 2014
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Уважаемый ailyinaaa!
    Основное назначение металлического гофрорукава - это защита кабеля от механических повреждений. Так что можете смело делать в стенах щели (шурфы) и прокладывайте проводку.
     
  3. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    По ПУЭ так делать нельзя (нужна толстостенная металлическая труба), но во всем цивилизованном мире в срубах прокладывают проводку без труб и гофры - достаточно "человеческого" кабеля с самозатухающей изоляцией....
     
  4. Elka

    Elka

    Регистрация:
    14 Декабрь 2014
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Гофро - рукав придется объединять со схемой уравнивания потенциалов на всем протяжении проводки. Если контура заземления нет, то по вашему варианту делать нельзя.
     
  5. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Если такой дом застраховать, то в случае пожара страховку вам не выплатят - электропроводка сделана с нарушением норм. :-)
     
  6. lisss

    lisss

    Регистрация:
    11 Декабрь 2014
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Не очень понял пару моментов. Первое, а зачем использовать металлорукав? Вполне достаточно будет обычной гофрированной трубы из ПВХ. Она и выглядит лучше и стоит дешевле. Второе. Зачем ковырять щели? Для гофрированной трубы есть специальные клипсы, которые отлично удержат ее на стене.
     
  7. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    "Ковырять щели", очевидно, нужно для того, чтобы сделать проводку скрытой. :-)
    А металлорукав (как и пластиковую гофру) в этом случае, действительно, нельзя использовать.
     
  8. lisss

    lisss

    Регистрация:
    11 Декабрь 2014
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Пол:
    Мужской
    Ну ковырять все равно не эстетично ))))) Да и проще взять нормальный кабель ВВГнг-LS и не париться )))
     
  9. Alexzhuk

    Alexzhuk

    Регистрация:
    1 Октябрь 2015
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    5
    Пол:
    Мужской
    Что-то не очень хотят владельцы частных деревянных домов связываться со стальными трубами, да еще и с толстостенными. А также с перспективой выполнения штроб в деревянных стенах. Гофра на клипсах выглядит эстетично только в сарае или коровнике. А в бытовых помещениях обычно прокладывают кабели в пластиковых кабель-каналах. Не по ПУЭ, конечно. Для большей уверенности в собственной защищенности можно поставить УЗО.
    Один знакомый пожарный мне говорил: "Не прячьте в частных домах глубоко проводку. Тушили двухэтажный дом, горит где-то кабель. Но горит в таком месте, что не понять даже, на каком этаже его искать, что ломать и как тушить. Пока искали, тушить было уже поздно". Это для любителей обшивать стены деревянных домов гипроком и прятать за ним проводку.
     
  10. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Конечно, не хотят. Но отсутствие таких труб прекрасный повод для страховой компании отказать в выплате страховки. :-)
     
  11. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    Прокладывайте можно купить металлический гофра-рукав в ПВХ изоляции. Но необходимо метало рукав соединить весь вместе и подключить к заземлению. ПВХ рукав использовать во внутренней проводке в деревянном доме нежелательно, он трескается на сгибах и мыши могут повредить. Обязательно ставьте УЗО или дифавтомат.
     
  12. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Зачем там металлическая гофра? Все равно отечественным нормам она не соответствует. Кстати, на Западе применяют самозатухающий кабель без всякой гофры или труб.
     
  13. изяслав

    изяслав

    Регистрация:
    26 Февраль 2016
    Сообщения:
    590
    Симпатии:
    59

    Скажите Олександр13, а более правильно, что тогда установить внутри дома? Тут советуют устанавливать само затухающий кабель. Такой кабель если установить, он эффективен против пожара?
     
  14. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Самозатухающий кабель не способен защитить дом от пожара. :-)
    Но огонь по его изоляции распространяться не будет.
     
  15. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    Самозатухающий кабель могут испортит грызуны, Правильно использовать металлический гофра-рукав. Если мыши испортят изоляцию кабеля и начнется пожар то хозяину сгоревшего дома лучше не станет от того, что его кабель не поддерживал горение.
     
  16. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    В изоляции "правильных" кабелей содержатся вещества, которые совершенно безвредны для человека, но отпугивают грызунов.
     
  17. изяслав

    изяслав

    Регистрация:
    26 Февраль 2016
    Сообщения:
    590
    Симпатии:
    59
    Олександр буду думать о гофра-рукаве, а есть вещества в самозатухающих кабелях которые на самом деле отпугивают мышей? И если отпугивают на самом деле, то все ли виды грызунов подвержены их влиянию?
     
  18. popova

    popova

    Регистрация:
    5 Март 2016
    Сообщения:
    238
    Симпатии:
    9
    Пол:
    Женский
    Это что такой за кабель, если будет кз , то марка кабеля и способность его гореть или не гореть не важны. Тут тупо загорится деревянный дом и уже его тушить нужно.
     
  19. Игорек

    Игорек Команда форума

    Регистрация:
    2 Июнь 2014
    Сообщения:
    4.504
    Симпатии:
    148
    Пол:
    Мужской
    Почему при коротком замыкании что-то должно загореться? УЗО и автоматы просто обесточат ветку проводки.
    А вот подлый грызун, скорее всего, не выживет. :-)
     
  20. олександр13

    олександр13

    Регистрация:
    13 Март 2016
    Сообщения:
    368
    Симпатии:
    6
    Пол:
    Мужской
    Электро плитку включаем она греется от нее может, что то загареться, автоматы не выключаются для них это нормальный режим. При поврежденной проводке может попасть грязь, влажный мусор, пыль или другое вещество. В этом месте будет нагрев ,но ток будет меньше тока срабатывания защиты и УЗО может не помочь если ток будет течь между фазой и нулем.
     

Поделиться этой страницей

Статус темы:
Закрыта.